Pagina 2 di 2

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 16:59
da alias59
Immagine

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 17:00
da alias59
Immagine

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 17:02
da alias59
Immagine

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 17:08
da alias59
ho postato le schermate salienti del blocco.
in ogni caso facendo altri test ho scoperto che:
- va in ghost con qualsiasi altro blocco del layout (parliamo sempre di funzionamento in automatico, se disattivo l' automatico funziona tutto)
- la loco non parte facendo doppio clic sul blocco a cui l' ho assegnata e nemmeno con il menù contestuale (clic destro sul blocco- avvia loco)
- non parte nemmeno trascinandola con il mouse dal blocco al quale l'avevo assegnata al blocco di destinazione
- devo farla partire trascinando la manetta.

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 17:49
da christian corradi
Come detto i sensori li devi abbinare agli "all enter -" e non "all enter+" poiché entri dal lato - del blocco 014.
Per capire come mai non parte devi fare la schermata di quando hai la loco nel blocco di partenza per farci vedere cosa accade.

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 18:38
da alias59
credo di aver capito cosa intendi, ma come si fa?

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 18:40
da alias59
niente capito anche come si fa. scusa.
quelli inseriti fino ad ora su all enter + li devo cancellare?

grande grazie comunque.

Re: perdita di tensione RR in automatico

Inviato: domenica 4 febbraio 2018, 19:43
da christian corradi
Sì, li devi cancellare poiché tu non hai itinerari che entrano nel blocco dal lato + , altrimenti dovresti invertirli.
questo però non c'entra nulla con la partenza della loco dal blocco precedente.