Pagina 1 di 2

Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 8:52
da Littlejohn
Buongiorno a tutti, spero di essere nella sezsione giusta per quanto ho da rappresentare.
io ho un plastico di circa 14 mq su cinque livelli sezionato in 3 settori alimentati da n.3 power 4 della Uhlenbrock. La centrale, collegata ad un PC con installato Train Controller Gold, una Intellibox II, ha solo le funzioni di trasmissione del DCC in quanto, originariamente, mi creava problemi con l'ABC nel settore da lei controllato. A questo punto le sezioni le alimento con i power 4 collegati alla centrale con cavo loconet alla porta loconet B.
Al loconet sono collegati quindi 3 power 4 e un IB Switch. Fino ad ieri il tutto ha funzionato perfettamente.
Purtroppo ieri pomeriggio la centrale ha iniziato a dare problemi con la porta loconet B ed il plastico non funziona più. Una volta acceso l'impianto, quest'ultimo funziona per un minuto e poi i power 4 vengono messi in corto (i led di stato passano dal colore al verde la rosso) e l'impianto si spegne non potendo più fare alcuna operazione. Posso solo muovere le loco ma non funzionano più i segnali (con decoder di DCC World) e gli scambi (con decoder Lenz).
Potrei utilizzare il vostro modulo LNPC per risolvere il problema? Potrei collegare i power 4 al modulo invece che alla Intellibox?
Sperando di essere stato chiaro, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Grazie
Littlejohn

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 9:16
da Buddace
Prova a scollegare quello che hai colelgato alla porta B e vedi se per caso l'ib funziona. POi inizia a colegare un booster allavolta e ripetere la rpova. Potrebbe essere uncavo rotto, la porta B morta o un rpoblema sui booster.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 9:40
da Littlejohn
Queste prove le ho fatte già ieri ed ho contattato Model Treno che fornisce la Intellibox. Il problema lo fa anche collegando un booster alla volta e penso che sia morta l'uscita loconet B della centrale. Infatti accendendo la centrale per un minuto il tutto funziona poi va in corto. Vorreiu evitare di ricomprare il tutto.
A questo punto la domanda è questa: posso collegare al tuo modulo i power 4 ed lo ib swithc by-passando la centrale? A questo punto acquisto il tuo modulo e se la cifra non è alta posso fare una prova. Il mio quesito è stato fatto per evItare di bruciare tutto e fare guai ancora più seri.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 11:06
da Littlejohn
Ho rifatto la prova che mi hai detto. se scollego tutti i power 4 la centrale non comanda niente nè loco , nè scambie e nè segnali.
stamani quando ho acceso l'impianto, ha funzionato tutto perfettamente per circa 10' poi si è spento tutto e non ha funzionato più nulla.
Penso, nella mia più crassa iugnoranza che ci sia un componenet che si riscalda e va in "corto o cosa similare" interrompendo il funzionamento. Se fosse un cavo o altro non funzionerebbe mai. Ho visto che se rimetti in funzione l'impianto dopo un congruo periodo di spegnimentop il tutto per un poco funziona. Tanto è vero che quando si spegne, cerca di fare il reset e poi compare la scritta "errore di sistema - no loconet".

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 11:27
da Buddace
Littlejohn ha scritto:Ho rifatto la prova che mi hai detto. se scollego tutti i power 4 la centrale non comanda niente nè loco , nè scambie e nè segnali.
stamani quando ho acceso l'impianto, ha funzionato tutto perfettamente per circa 10' poi si è spento tutto e non ha funzionato più nulla.
Penso, nella mia più crassa iugnoranza che ci sia un componenet che si riscalda e va in "corto o cosa similare" interrompendo il funzionamento. Se fosse un cavo o altro non funzionerebbe mai. Ho visto che se rimetti in funzione l'impianto dopo un congruo periodo di spegnimentop il tutto per un poco funziona. Tanto è vero che quando si spegne, cerca di fare il reset e poi compare la scritta "errore di sistema - no loconet".
Potrebbe essedre tranquillamente un corto sul cavo loconet sufficientemente distante dalla centrale da surriscaldarla e farla andare in tilt dopo un certo tempo.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 12:47
da Littlejohn
L'unica prova che non ho fatto è staccare lo sniffer per la gestione di due multimaus ai lati del platico lontano dalla consolle principale. dopoprnazofaccio questa ulteriore prova.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 13:07
da Buddace
Littlejohn ha scritto:L'unica prova che non ho fatto è staccare lo sniffer per la gestione di due multimaus ai lati del platico lontano dalla consolle principale. dopoprnazofaccio questa ulteriore prova.
Ma quello sta sul T no ?

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 17:19
da Littlejohn
Lo sniffer è quello Uhlenbrock. No. lo avevo messo nel multi connettore di uhlenbrock dove andavanoa finire anche i power 4 poi tutto nel B. Vista la domanda ho fatto casino?

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 17:21
da Littlejohn
AD OGNI MODO HO PROVATO A STACCARLO COMPLETAMENTE ED IL PROBLEMA SUSSISTE

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 17:25
da Buddace
Littlejohn ha scritto:Lo sniffer è quello Uhlenbrock. No. lo avevo messo nel multi connettore di uhlenbrock dove andavanoa finire anche i power 4 poi tutto nel B. Vista la domanda ho fatto casino?
La porta B ha meno corrente della T.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 19:43
da Littlejohn
Quindi il connetyoredello sniffer va nel T?

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 20:09
da Buddace
Littlejohn ha scritto:Quindi il connetyoredello sniffer va nel T?
Si meglio.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 20:13
da Littlejohn
Ok. Domani provo a rifare il collegamento e ti faccio sapere. Grazie e buona serata.

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 20:30
da Littlejohn
Scusa Nuccio, eccomi di nuovo qua. Sono riuscito a recuperare una centrale Elite della Hornby.
Nella considerazione che la riparazione in Germania della mia Intellibox si prenderà qualche mese, volevo chiedere se fosse possibile trovare un modo di poter operare acquistando il tuo modulo utilizzando la Elite, i power 4 ed il computer.
Pensi si possa fare? Mi sai dire qualcosa?
Grazie e buona serata

Re: Problemi loconet con Intellibox II

Inviato: martedì 6 ottobre 2020, 22:49
da Buddace
Littlejohn ha scritto:Scusa Nuccio, eccomi di nuovo qua. Sono riuscito a recuperare una centrale Elite della Hornby.
Nella considerazione che la riparazione in Germania della mia Intellibox si prenderà qualche mese, volevo chiedere se fosse possibile trovare un modo di poter operare acquistando il tuo modulo utilizzando la Elite, i power 4 ed il computer.
Pensi si possa fare? Mi sai dire qualcosa?
Grazie e buona serata
ciao l'LNPC non genera il dcc quindi non puoi usarlo sui booster...ti serve la ClaudiaCS