Pagina 1 di 1

Interfaccia PC P50/HSI-88 - Loconet

Inviato: martedì 16 dicembre 2014, 1:09
da sam
Ciao a tutti.
sono neofita del digitale ma sto cercando di realizzare un po' di hardware per comandare il mio plastico.
Ho realizzato tutto il necessario ma sono al palo per quanto riguarda l'interfaccia pubblicata da Raneri Epifanio (Aprile 2009).
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... hsi88.html
Ho collegato all'interfaccia un modulo di retroazione S1.
Sto utilizzando Rocrail ma non riesco a far recepire alcun comando al modulo S1: non esce dalla programmazione e rimane in lampeggio costante.
Qualcuno sa aiutarmi? Come devo configurare Rocrail per comunicare con il modulo?
I micro PIC (sia dell'interfaccia che del modulo S1) credo siano programmati correttamente: appena collego la piattina di comunicazione il led del bus loconet lampeggia per un breve periodo.

Penso sia solo un problema di configurazione sul PC.

Grazie in anticipo

Re: Interfaccia PC P50/HSI-88 - Loconet

Inviato: martedì 16 dicembre 2014, 16:26
da Buddace
Il modulo di retroazione non sta ricevendo il comando scambi dall'interfaccia pc

Re: Interfaccia PC P50/HSI-88 - Loconet

Inviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 1:09
da sam
Sì, immaginavo.
Ma devo scoprire se il problema è lato RS232 o lato loconet.
Io credo sia lato rs232.
Quindi volevo sapere come devo configurare correttamente Rocrail sul PC.
Devo impostare per esempio una centrale P50? Ma a che baudarate? l'interfaccia si autocalibra sulla velocità di trasmissione? il controllo hw su CTS?
Oppure devo configurare sul PC una loconet?

Grazie in anticipo

Re: Interfaccia PC P50/HSI-88 - Loconet

Inviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 1:11
da Buddace
p50 2400 cts attivo ...sulla velocità non mi ricordo passato tanto tempo forse 9600 in ogni caso non si auto calibra.

Re: Interfaccia PC P50/HSI-88 - Loconet

Inviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 12:11
da sam
FUONZIONA!
P50, velocità 2400 baud e CTS attivo

Una nota su Rocrali: le modifiche effettuate sulle proprietà di comunicazione delle centrali vengono recepite solo dopo la chiusura e il ri-avviamento del programma.

Grazie infinite.

Re: Interfaccia PC P50/HSI-88 - Loconet

Inviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 12:13
da Buddace
Già nota la cosa :D