Ciao a tutti.
Ho montato un decoder servi della ESU per il controllo dei servi.
Mi capita molto frequentemente di trovarmi con il primo servo che cambia posizione senza alcun motivo.
Per cercare di risolvere il problema come prima prova ho alimentato il decoder in modo autonomo, ma "nota bene" anche senza centrale collegata mi basta toccare i binari perché sempre il primo servo scatti.
Altra prova ho provato a collegare i servi saltando lasciando libera la prima uscita, ed il problema si è spostato sulla seconda!
Consigli sul dove e come intervenire??'
Problemi switch pilot servi ESU
Moderatore: Seba55
-
- Site Admin
- Messaggi: 16406
- Iscritto il: lunedì 2 febbraio 2004, 17:25
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: TMWDCC TBX zDCC Lokmaus2 HornbySelect Arnold Intellibox Claudia_CommandStation
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Problemi switch pilot servi ESU
A parte usare i miei decoder ti posso suggerire di mettere una resistenza da 1K tra massa e il giallo di ogni servo
Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
Fondatore e amministratore di DCCWorld
http://www.DCCWorld.com - il sito dedicato interamente ai sistemi di controllo digitale per il modellismo ferroviario.
http://www.DCCWorld.com - il sito dedicato interamente ai sistemi di controllo digitale per il modellismo ferroviario.
-
- DCCReady
- Messaggi: 13
- Iscritto il: venerdì 6 settembre 2019, 16:16
- Scala: H0
- Ho il plastico: No
- La mia centrale digitale.: intellibox multimaus Z21 Ecos
Re: Problemi switch pilot servi ESU
Grazie Buddace proverò il consiglio!