Pagina 1 di 1

Lokmaus 2 e scambi elettrici!

Inviato: venerdì 30 settembre 2005, 0:30
da pasquale73
Ciao.
Ho acquistato un plastico con alimentazione analogica, 3 scambi di cui 2 elettrici e 3 sezioni. Tutto il sistema prendeva corrente dai due poli 14 VA di un trafo analogico. Ora ho acquistato il lokmaus 2 con trafo da 15 VA, ho collegato i due fili che prima alimentavano il plastico in analogico alla centralina (attivando ovviamente tutte le sezioni) e le loco funzionano bene su tutto il tracciato.
Problema: gli scambi elettrici non funzionano più!
Perchè? :roll:
Magari è una banalità , ma non sono esperto...... anzi!
Grazie a chi mi vorrà  aiutare.
CIao

Inviato: venerdì 30 settembre 2005, 0:33
da Buddace
Problema: gli scambi elettrici non funzionano più!
Perchè? Rolling Eyes
Ma gli scambi da dove prendono l'alimentazione ?

Inviato: venerdì 30 settembre 2005, 9:18
da pasquale73
Dal vecchio alimentatore analogico partivano 2 coppie di fili, 2 alimentavano solo una ventolina di raffreddamento, gli altri 2 tutto il resto.
Quindi desumo che che ci fosse una derivazione dal circuito di alimentazione principale per alimentare gli scambi. Per cui ricollegando quei 2 fili alla centralina dovrei poter far funzionare tutto, esattamente come prima, o no?
Ho anche provato a collegare i 2 fili della ventolina (mi era venuto il dubbio che potessero essere quelli ad alimentare anche gli scambi) ma niente! :roll:
Il problema è che i fili sotto il plastico sono simpaticamente tutti dello stesso colore, quindi non è facile capire quale è la logica!