Pagina 1 di 2

modulo di retroazione S4 V2

Inviato: mercoledì 24 ottobre 2012, 17:32
da vieri
Ho assemblato il primo modulo di cui all'oggetto.
Ho proceduto nel test secondo le indicazioni fornite, ma mi sono fermato immediatamente poich

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: mercoledì 24 ottobre 2012, 20:20
da Buddace
[quote="vieri"]Ho assemblato il primo modulo di cui all'oggetto.
Ho proceduto nel test secondo le indicazioni fornite, ma mi sono fermato immediatamente poich

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: mercoledì 24 ottobre 2012, 22:34
da vieri
Guardando il connettore Loconet (lato saldature) e numerando i piedini come segue:
1 - 3 - 5 (superiori)
2 - 4 - 6 (inferiori)
questo lo schema delle tensioni rilevate (con un tester a fondo scala 20V CC):
1 - 2: 6,6V
1 - 4: 0 V
1 - 6: 0,22V
3 - 2: 7,12V
3 - 4: 0 V
3 - 6: 0,75V
5 - 2: 0 V
5 - 4: 7,12V
5 - 6: 6,35V
Il tutto con led rosso acceso costantemente (direi decisamente brillante) senza rilevare surriscaldamenti dei componenti.
La situazione si mantiene identica se collego l'altro connettore staccando la spina di rete al precedente.

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: mercoledì 24 ottobre 2012, 22:43
da Buddace
Le tensioni non mi ornano se colleghi insieme un altro s2 che succede ? hai skype ?

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 9:34
da vieri
Il rilevamento soffre sicuramente del metodo approssimativo applicato.

Ho collegato anche l'S2 in catena all' S4 in discussione. Ho comandato lo scambio (che ha lo stesso indirizzo di S2) che ha funzionato e l'S2 ha manifestato partecipazione con la istantanea accensione del suo led.
L' S4

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 10:30
da Buddace
Intanto prova a scambiare il pic.

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:49
da vieri
Ho sia (1) cambiato che (2) ruotato il Pic. Nel primo caso, il led rimane acceso. Nel secondo, non si accende.

Ho testato il secondo modulo S4. Ha lo stesso problema: led sempre vivacemente acceso.

Il dubbio

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:50
da Buddace
[quote="vieri"]Ho sia (1) cambiato che (2) ruotato il Pic. Nel primo caso, il led rimane acceso. Nel secondo, non si accende.

Ho testato il secondo modulo S4. Ha lo stesso problema: led sempre vivacemente acceso.

Il dubbio

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 17:06
da vieri
foto di S4, come assemblato, identico al secondo.

[Immagine

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 18:25
da sharking
salve,
forse mi sbaglio ma - vedendo la serigrafia sul pcb - non potrebbe essere che T1

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 18:26
da Buddace
vieri ha scritto:foto di S4, come assemblato, identico al secondo.

[Immagine
Ci sono due resistenze scambiate la 3a e la 4a tenendo i connettori loconet in alto ..confronta con le foto delle istruzioni. Inoltre hai scambiato i condensatori..quello blu con quello bianco.
Inoltre gli altri componenti quali led, condensatore da 1 vanno saldati a contatto con il pcb non sospesi per i terminali.

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 18:26
da Buddace
[quote="sharking"]salve,
forse mi sbaglio ma - vedendo la serigrafia sul pcb - non potrebbe essere che T1

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 18:46
da sharking
Buddace ha scritto:E' giusto in quel modo.
Scusami ma - vedendo la serigrafia nella foto - avevo 'inteso' che il transistor doveva essere 'inserito' in altro modo.
Saluti, Christian

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 18:48
da Buddace
sharking ha scritto:
Buddace ha scritto:E' giusto in quel modo.
Scusami ma - vedendo la serigrafia nella foto - avevo 'inteso' che il transistor doveva essere 'inserito' in altro modo.
Saluti, Christian
E' un errore della libreria di Eagle che ho notato dopo che avevo fatto realizzare i pcb.

Re: modulo di retroazione S4 V2

Inviato: giovedì 25 ottobre 2012, 19:33
da vieri
Apportate le correzioni agli errori evidenziati, al test Il modulo adesso funziona.

Corregger