Quesito su nuovo articolo "Alimentiamo il Loconet"
Inviato: domenica 13 marzo 2016, 21:33
da Principe Anchisi
Ho letto con interesse il nuovo articolo in oggetto. Una domanda: l'alimentazione accessoria, nel caso di un grande impianto, è meglio metterla all'inizio della linea loconet (vicino alla centralina) o piuttosto a metà?
Re: Quesito su nuovo articolo "Alimentiamo il Loconet"
Inviato: domenica 13 marzo 2016, 22:25
da Buddace
Metà.
Re: Quesito su nuovo articolo "Alimentiamo il Loconet"
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 22:53
da pinter75
Grazie Nuccio,
adesso o capito, ma ogni quanti moduli bisogna alimentare ? Ogni 5 mt o 10 mt, abbiamo costruito i moduli da 90 cm e è abbiamo fatti 22
Re: Quesito su nuovo articolo "Alimentiamo il Loconet"
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 23:27
da Buddace
Devi misurare la tensione al fondo che non deve essere al disotto di 8V